压力变送器
1.由于安装在流束的直线方向管道上,压力和负压的压力提取装置不得安装在弯曲、拐角、死角、束流漩涡等足以扭曲静压头的地方。
2.安装压力或负压压力提取装置时,由于垂直于流束,压力提取管不得伸入流体管道或设备内部,压力提取口应有光滑的外缘,而不是锐边。连续管道和附件应整齐切割,去除毛刺。
3.取压管安装在水平和倾斜管力管的位置应为流体为气体,在管道上部。
当流体为液体时,管道下半部分在水平中心线0-的夹角范围内或在管道中心线上。当流体为蒸汽时,管道上半部分在水平中心线0-的夹角范围内或在管道中心线上。
4.所有取压装置必须配备一次门,一次门应靠近取压装置。
5.连接引压脉冲管道的水平段应保持一定坡度,倾斜方向应能保证空气或凝结水的排放。管道坡度要求压力脉冲管道不小于1:。压力脉冲管道应在压力计处安装排污阀,以冲洗管道并排出空气。
6.安装前应吹扫引压脉冲管道,确保管道清洁畅通。安装前应对管道上的阀门进行严密性试验。管道敷设完毕后,应再次进行严密性试验。开车前,引压脉冲管道应装满水(注意气泡不允许灌注,影响测量)。
法兰式液位变送器
1.变送器应安装在池底需要测量液位的另一个位置(不得接入排法口)。
2.变送器应安装在液体相对稳定的地方,避免并远离扰流设备(如搅拌器、浆泵等)。
投入式液位变送器
1.安装在静水中,如深井、水池等,一般采用插钢管的方法。钢管内径在于钢管内径。ф45mm钢管在不同高度打几个小孔,使水顺利进入管道。
2.安装在流动的水中,如水道,不断搅拌的水中,插入内径ф45mm左右钢管,在水流方向反面的不同高度打几个小孔,使流水进入管道。
3.变送器安装方向垂直向下,变送器应远离液体出入口和搅拌器。
4.必要时,可将钢丝缠绕在变送器上,用钢丝上下振动,以免拉断电缆。