KHWJ15F1.6P截止阀在氢气管道和管路中的安装要求:
一、氢气系统的阀门应采用焊接式波纹管截止阀。所有阀门在使用前应进行检修和研磨,安装时法兰处应使用材质符合介质温度的橡胶垫圈密封。
二、管道应采用无缝钢管,安装前检查有无裂缝等。
三、在安装过程中,所有三通接头和热取样点应预先钻孔,并去除毛刺、焊渣、涂层等。钻孔后应及时清除。
四、氢气系统管道应采用氩弧焊打底、电焊盖面施工工艺。
五、管道焊接时,系统的所有阀门应处于开启状态。
六、氢气系统阀门在任何情况下,严禁用扳手操作。
七、氢气系统取样点管道和阀门安装须认真对待,因氢气系统取样点管道和阀门导致风压试验不合格的现象,对所有焊缝需再次检查。
八、氢气系统管道安装时,必须对其内部进行彻底清洗,以防止运行中杂质进入定子,造成重大隐患。同时,杂质进入阀门也是造成阀门泄漏的主要原因。