一、人行天桥两侧防落物网设计标准
1.本图尺寸以毫米为单位。
2.本图适用于防落物网设人行天桥两侧。
3.防落物网除网片钢丝为一般用途低碳钢丝外,所有钢材均为Q钢,其力学性能应符合GB-88要求,网片钢丝力学性能须符合GB-94中对镀锌钢丝的相关要求,抗拉强度为MPa~MPa。
4.防落物网施焊前,要求各单体平直并去除毛刺及锈迹,焊接部位要求过渡光滑,无夹渣,无虚焊,无气孔等缺陷。钢管与钢板焊接要求满焊,焊接后进行喷漆防腐处理。
5.防落物网构件焊接成型后的整体曲知度横向不得大于7mm,纵向不得大于5mm。
6.防落物网连接板与立柱及网片边框在组焊时,其对称中心的最大偏斜不得超过1mm。
7.防落物网所有钢构件均应作热浸锌再镀塑的防腐处理。其中立柱的镀锌量应不小于g/㎡;连接件、螺栓、螺母、垫圈的镀锌量应不小于g/㎡;网片的的镀锌量应不小于90g/㎡。喷塑材料果用聚酯涂料,塑层厚度应0.mm。
8.防落物网须做防雷接地处理,接地电阻应小于10Ω。扁钢与立柱底部焊接,并引至桥头接地。测量防落物网防雷接地电阻小于10Ω为合格,若大于10Ω,则应在桥头适当位置增打接地极以满足电阻要求。
二、人行天桥两侧防落物网参数标准
1、立柱规格,Φ76*3*1mm圆管;
2、边框规格,20*30*2mm方管;
3、网眼规格,25*25mm焊接方孔网;
4、网丝规格,Φ4.0mm冷拔低碳钢丝;
5、连接板规格,50*40*4mm钢板;
6、立柱法兰盘,**15mm钢板;
7、整体尺寸,*mm(高*宽);
8、使用年限,20年。